При работе 3D-термопресса выбивает автомат
-
- Посетитель
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 25 янв 2014, 19:33
- Настоящее имя: Илкиша
- Откуда: Москва
При работе 3D-термопресса выбивает автомат
работаем на 3д сублимационном термопрессе.живу в старом доме.раньше работал,такого не было.но сегодня с самого утра начал работать,и электричество дома стало выключаться при нагревании термопресса.счетчик сам по себе сбрасываетс
что делать друзья?
что делать друзья?
- VIVA-PRINT
- Мудрец
- Сообщения: 4510
- Зарегистрирован: 19 июл 2012, 16:07
- Настоящее имя: Вадим
- Откуда: Тула\Москва(ЮВАО)
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Не знаешь где спросить? Спрашивай ЗДЕСЬ!
При включении нагрева плит или в процессе нагрева плит?
Уважаемые Посетители, прежде чем задать вопрос в ЛС, пользуйтесь поиском (http://forum.sublimaster.ru/search.php?)!
- dunduk60
- Мудрец
- Сообщения: 3608
- Зарегистрирован: 30 сен 2012, 14:49
- Настоящее имя: Константин
- Откуда: Тульская обл. г.Донской
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Не знаешь где спросить? Спрашивай ЗДЕСЬ!
а если у вас пакетники то помощнее поставьте там где у вас счетчик или не знаю где,ну короче где рубильник посмотрите на сколько ампер стоят так сказать предохранители
-
- Посетитель
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 25 янв 2014, 19:33
- Настоящее имя: Илкиша
- Откуда: Москва
Не знаешь где спросить? Спрашивай ЗДЕСЬ!
А если такую штуку купить?
Удлинитель с предохранитем,чем-то поможет?
Раньше такого не было
- VIVA-PRINT
- Мудрец
- Сообщения: 4510
- Зарегистрирован: 19 июл 2012, 16:07
- Настоящее имя: Вадим
- Откуда: Тула\Москва(ЮВАО)
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Не знаешь где спросить? Спрашивай ЗДЕСЬ!
dunduk60, у человека работало раньше нормально. Надо не "пробки" менять, а причину искать почему выбивает.
То что выбивает, когда пресс нагрелся вообще не нормально, т.к. в этот момент нагрузка должна спадать. Надо определить событие, которое вызывает срабатывание автомата. И с этим уже разбираться. Для начала посмотреть, что с прессом висит на одной фазе. Может нового, чего навесили и автомат срабатывает от перегруза. Это самый простой вариант.
То что выбивает, когда пресс нагрелся вообще не нормально, т.к. в этот момент нагрузка должна спадать. Надо определить событие, которое вызывает срабатывание автомата. И с этим уже разбираться. Для начала посмотреть, что с прессом висит на одной фазе. Может нового, чего навесили и автомат срабатывает от перегруза. Это самый простой вариант.
Уважаемые Посетители, прежде чем задать вопрос в ЛС, пользуйтесь поиском (http://forum.sublimaster.ru/search.php?)!
-
- Посетитель
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 25 янв 2014, 19:33
- Настоящее имя: Илкиша
- Откуда: Москва
Не знаешь где спросить? Спрашивай ЗДЕСЬ!
Я ошибся.Не в доме.А в квартире вырубается.Телевизор и прочее норм раьотает,чайник так де скидывает
- VIVA-PRINT
- Мудрец
- Сообщения: 4510
- Зарегистрирован: 19 июл 2012, 16:07
- Настоящее имя: Вадим
- Откуда: Тула\Москва(ЮВАО)
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Не знаешь где спросить? Спрашивай ЗДЕСЬ!
Попробуйте включить в розетку стиральной машины. По уму, она должна на отдельной фазе висеть.
Уважаемые Посетители, прежде чем задать вопрос в ЛС, пользуйтесь поиском (http://forum.sublimaster.ru/search.php?)!
-
- Посетитель
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 25 янв 2014, 19:33
- Настоящее имя: Илкиша
- Откуда: Москва
Не знаешь где спросить? Спрашивай ЗДЕСЬ!
Просто включить и все?
А если удлинитель с предохранителем купить?
Посмотрите что я скинул выше,это не поможет
А если удлинитель с предохранителем купить?
Посмотрите что я скинул выше,это не поможет
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 86 гостей