Если Вы будете его действительно заземлять это встанет дороже, чем его стоимость. Если у Вас в офисе нет «земли» - делайте зануление, т.е. кидаете землю плоттера на ноль сети.
Земля должна быть. Только, если уж здание какое старое - может и нет. Лесник к любому электрику обращаетесь, покупаете что там потребуется (провод, розетки и проч.) и он Вам проведет все в модуль/контору.
Заземлять хорошо бы не только плоттер, а и термопресс
Денис Алексеевич писал(а):Земля должна быть. Только, если уж здание какое старое - может и нет.
Из опыта электромонтажа, личного Не смотря на нормы и проч. у нас в стране очень мало зданий, домов ещё меньше, где устроен правильный контур заземления. Даже если в квартире стоят розетки с заземлением, это не значит, что они выведены именно на контур. Скорее всего земля там кинута просто на щиток, либо вообще на ноль. Именно по этому говоря заземление матёрые электрики делают зануление, т.е. контакт с земли кидают на ноль.
У меня и сейчас так сделано. Плоттер работает, пресс тоже. Правда, иногда они током бьются но это уже статика.
vendor да, согласен, что зачастую так( Немного знаком с этим делом. А статика она всегда, мне кажется будет. Не от плоттера щипнет, так от пленки самой Прокатаешь (порежешь) метровый кусок так она так драться начинает...
Если в здании нет совсем заземление ( зануление и заземление разные вещи) то его нужно делать самому. Для этого вбиваются три прута (лучше уголки металлические) в землю на расстоянии около метра друг от друга треугольником на глубину 2 м. Сверху после эти три прута свариваются по кругу (соединяются) и одну шину тянут к Вам. После делается замеры (прибор не помню) и сопротивление не должно превышать 4 Ома. Если больше, то ставятся дополнительные прутья. От земли в какую вбиваете тоже сопротивление зависит сильно.
На счёт старых домов. Я живу в старом многоквартирном доме. В том году был капитальный ремонт и проводку в доме (до счётчиков) заменили с двух на трёх проводную, с заземлением. Себе в квартире просто кинул третью жилу по всем евророзеткам. Правда какое там заземление они делали фиг его знает (только после видел где были вбиты прутья в землю, но самого акта замера не видел), наверное просто липа больше, чем заземление.
Да, ещё. Провод от заземления (или зануления) должен быть по диаметру больше чем провода фазы и нуля. Делается это для того, что бы в случаи короткого замыкания не перегорал провод земли первым, т.е. что бы защита работала в любом случае.
Сергей3 писал(а):Если в здании нет совсем заземление ( зануление и заземление разные вещи) то его нужно делать самому. Для этого вбиваются три прута (лучше уголки металлические) в землю на расстоянии около метра друг от друга треугольником на глубину 2 м. Сверху после эти три прута свариваются по кругу (соединяются) и одну шину тянут к Вам. После делается замеры (прибор не помню) и сопротивление не должно превышать 4 Ома.
Профессиональный ответ. Для того, что-бы сопр. не превышало 4 ома,( а такое бывает) надо сделать так: вбили пруты, вытащили их, засыпали в отверстия по горстке соли и вбили их обратно.