Купили все таки термопресс. И вот беда какая. При нагреве вышибает счётчики электроэнергии. Пробовал через бесперебойник, но в этом случае в нем вышибает предохранитель. Вот его параметры
W 4000
Volt 220
A 20
HZ 50...
Я конечно понимаю, что этот вопрос скорее электрикам....но все же может кто то сталкивался с такой проблемой.... Есть предположения какие?
Термопресс это большой мощный утюг. 4000 ватт это серьезная нагрузка. Вот ваши предохранители и не выдерживают.
Ставить более мощную защиту, других вариантов нет.
maxstar, в эл. щитке (где стоят электросчетчики) автомат(ты) на сколько ампер стоя'т? Если менее 18 ампер, то их нужно заменить на 25 ампер. Но! слишком большой запас по амперам у "автомата" делать не нужно.
С проводкой не мешало бы тоже разобраться... какие провода, какое сечение у них.
Менять всю цепь проводки с автоматами
Провода и автоматы подбираются ТОЛЬКО в паре по суммарной нагрузке потребителей.
Слабый (относительно проводки) автомат = выбивание
Сильный автомат = сгорит проводка
Еще нужно иметь ввиду, если китайцы написали 4500 В то возможно они нагло врут. А в нем на самом деле 10 - 12 000 В. Много времени потратил, пока не понял что в этом дело.